西门子200与变频器485通讯 232转485与变频器链接,刚连接plc prot0 就冒烟了,无语了
通讯连接的硬件连线没做好吗,软件还没开始。
分享
zhangshan999
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
171 点
下载积分:
3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2015-05-16
最后登录:
2024-08-07
查看zhangshan999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-10 08:27
全看
|
小
中
大
PLC一端插485九针插头,测量一下3,8号电压是否是4到5伏。再测量变频器485线头两根线电压也是4到5伏。正接正。