楼主  发表于: 2015-07-06 10:25
西门子200与变频器485通讯  232转485与变频器链接,刚连接plc  prot0 就冒烟了,无语了

通讯连接的硬件连线没做好吗,软件还没开始。
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-12-05
查看zhouqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-27 22:49
就是干扰也不会冒烟啊,肯定是串入电压啊,接错线了,PLC的3和8接变频器的485+和485-,检查一下接线吧。