咨询一下关于台达PLC差动输入问题。
如下图所示:其中X0-和X1-在PLC上对应是哪个点?
问题有点小白。
[attachment=137004]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-05
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-05 12:49
怎么没人回答呀?自己顶一下。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-05
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-05 16:42
已找到答案。
没有仔细阅读说明书。DVP32EH00M自带X0+ X0-等端子。