liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-04
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-04 16:07
三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
设备配套,原先一直都好的。AI-7048上一个热电偶坏了。换了新的就通信不上。FX3U-485BD指示灯RD灭,SD闪烁,查手册是发生数据,接收不成功
通信板和AI-7048分别换到另外一台相同机器上面都好的。通信线也量过了没问题。
问题会出现在哪里呢?另PLC内部程序加密了。
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 23:03
温控器要设定