用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助:三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
上一主题
下一主题
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-04
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-04 16:07
全看
|
小
中
大
三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
设备配套,原先一直都好的。AI-7048上一个热电偶坏了。换了新的就通信不上。FX3U-485BD指示灯RD灭,SD闪烁,查手册是发生数据,接收不成功
通信板和AI-7048分别换到另外一台相同机器上面都好的。通信线也量过了没问题。
问题会出现在哪里呢?另PLC内部程序加密了。
分享
爱海涛涛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
352 点
下载积分:
548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2022-04-14
查看爱海涛涛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-07 23:03
全看
|
小
中
大
温控器要设定
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助:三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问