liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-12-10
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-04 16:07
三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
设备配套,原先一直都好的。AI-7048上一个热电偶坏了。换了新的就通信不上。FX3U-485BD指示灯RD灭,SD闪烁,查手册是发生数据,接收不成功
通信板和AI-7048分别换到另外一台相同机器上面都好的。通信线也量过了没问题。
问题会出现在哪里呢?另PLC内部程序加密了。
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 76618 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-12-21
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-11 13:30
监视D8120的值就知道通讯格式,然后在7048设置相同格式,再试着改7048的通讯地址,直至通讯成功