用的好好的突然就出现等幅震荡,气体介质没有波动,现场也没有震源,阀门的压缩空气也没有漏气,不知是阀门定位器的问题还是pid整定参数的问题,具体怎么弄,求指教!!!!
mlzero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2024-06-19
查看mlzero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-04 22:57
引用
引用第1楼yueyonglin于2015-07-03 21:10发表的  :
情况很多,也可能是阀门定位器故障,也可能是流量或压力反馈有波动

反馈元件的问题,谢谢指教!