松下FP0系列 FP0-C32CT,有两个通讯口,除编程口外,还多一个RS232通讯口。 型号FP0-C32T 只有一个编程口,但两款PLC的主板是完全一样的,FP0-C32T的主板也有232通讯口,只是少一个通讯接线板引出到机壳外。FP0-C32T比FP0-C32CT只是少了一块把RS232通讯引出的接线板。 通讯接线板只有4个贴片二极管和两个贴片电感,很常见的电子无件,可从旧电路板上拆来用。下面我是把FP0-C16CT的通讯接线板拆下来,安装在FP0-C32T上,测试通讯一切正常。如果你有这个系列的PLC,用的上的时候不防试下。