用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-300输入模块(其他模块)自身带不带短路保护的?
上一主题
下一主题
yanshanyi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
114 点
下载积分:
449 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2014-12-25
最后登录:
2024-05-27
查看yanshanyi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-01 15:49
全看
|
小
中
大
公司里面的S7-300有一个数字输入模块的输入端是用接近式传感器来导通的,现在发现有一个接近式传感器短路了,造成该输入模块的全部点都没有输入(输入显示灯全都不亮),而其他数字输入模块正常,把短路的接近开关拆掉后,该输入模块就正常了。所以有点疑问是不是输入模块自身带有短路保护。
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-01 16:40重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-300输入模块(其他模块)自身带不带短路保护的?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问