小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-30 16:15
我们普通DZ47的断路器一般选2倍电机额定电流,这样才能保证启动时不跳闸。但是西门子的马达断路器上面的调节电流一般选与电机电流一样大吗?还是也要选2倍电机额定电流?
vtoall
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 572 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-07-03
最后登录: 2015-07-03
查看vtoall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-03 11:45
西门子和ABB都有电动机专用的断路器,特点是启动时有延时脱扣来避开启动电流。
vtoall.com