我们普通DZ47的断路器一般选2倍电机额定电流,这样才能保证启动时不跳闸。但是西门子的马达断路器上面的调节电流一般选与电机电流一样大吗?还是也要选2倍电机额定电流?
jack04011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 151 点
下载积分: 612 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-08-21
最后登录: 2018-09-03
查看jack04011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-30 16:33
不用,按电动机的额定电流选就行,西门子和ABB都有电动机专用的断路器,特点是启动时有延时脱扣来避开启动电流。