我们普通DZ47的断路器一般选2倍电机额定电流,这样才能保证启动时不跳闸。但是西门子的马达断路器上面的调节电流一般选与电机电流一样大吗?还是也要选2倍电机额定电流?
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-30 16:55
主要是我们常用的断路器的脱扣曲线时C曲线,你选择D脱扣曲线,断路器的额定电流是电机的1.2倍以上就可以了