楼主  发表于: 2015-06-30 14:58
各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC发DC24V脉冲,集电极开路方式,但是现在我要用运动控制器接差分方式,而运动控制器是DC5V脉冲输出,这个怎么解决?也做过PLC发DC24V脉冲给步进电机驱动器,加2K电阻。有经验的朋友请指教
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2015-01-12
最后登录: 2024-11-20
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-05 17:43
直接把控制卡的差分信号给三菱伺服驱动器不就完了嘛,还转什么转,对号入座,