15201995539
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 267 点
下载积分: 619 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-04-28
查看15201995539的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-30 14:58
各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC发DC24V脉冲,集电极开路方式,但是现在我要用运动控制器接差分方式,而运动控制器是DC5V脉冲输出,这个怎么解决?也做过PLC发DC24V脉冲给步进电机驱动器,加2K电阻。有经验的朋友请指教
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-01 16:17
差分方式接线就可以了,差分是有源的,看说明书,有专门接差分的脚
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉