我厂是燃煤供热公司 除灰除渣机必须保证不停运转 在生产中 出现 链条断裂,链条卡主等问题 影响生产 请问选用什么设备能及时发现上述问题?
说明 1. 链条断、卡主时电机继续运转 从变频和电机电流等切入 无济于事 。
     2. 另外 链条特别大 而且速度慢 用磁脉冲传感器监测脉宽也不可取 。
     3. 链条浸泡在脏水中用光电传感器 不行。

本人才疏学浅 实在想不到用什么方法监测除渣机工作状态。请高人指点?
mahuiyan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-01-17
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 20:59
就没人给点建议吗 这么冷清
mahuiyan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-01-17
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-10 10:22
谢谢各位的光临指导 我试着去尝试尝试
mahuiyan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-01-17
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-10 10:27
回复电流检测不好用的原因 其实检测电流最方便也也容易操作 但就是误报警太多 因为落灰渣大小阻力不固定 。 不过我打算借鉴楼上一位家人的方法,采用计时方法超过多少秒为一次有效报警