我厂是燃煤供热公司 除灰除渣机必须保证不停运转 在生产中 出现 链条断裂,链条卡主等问题 影响生产 请问选用什么设备能及时发现上述问题?
说明 1. 链条断、卡主时电机继续运转 从变频和电机电流等切入 无济于事 。
2. 另外 链条特别大 而且速度慢 用磁脉冲传感器监测脉宽也不可取 。
3. 链条浸泡在脏水中用光电传感器 不行。
本人才疏学浅 实在想不到用什么方法监测除渣机工作状态。请高人指点?
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-30 08:50
全看
|
小
中
大
安装对射传感器,安装位置在靠近脏水上端链条松的这一段(这段没有水,链条处于松弛状态。不要检测张紧段)。当链条断或卡时,松弛段链条张力会有较大变化,链条位置会变化,可被检测到。为避免可能出现的误检测,可在PLC中做适当的检测时间判定(如在连续5秒检测到变化判定有效,低于5秒无效)