hcl1230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 536 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-07-22
最后登录: 2024-10-23
查看hcl1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-29 16:56
三菱QD75D2N 用差动的方式驱动IAI电缸 模块与电缸运行灯都正常 但是电缸就是不动 用软件单独驱动电缸动作没有问题 利用三菱FX-3U的PLCY0 Y4通过差动转换驱动电缸也没有问题   想问问各位定位模块的参数应该怎么设置 可能是什么地方出现了问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 17:02
监控一下模块的当前位置,看是否有数值变化。

如果数值的确有变化,那检查一下接线

QD75D2N是差动的,两组脉冲,与FX3U有区别。但你说的是说转换过的,不知道转换过的脉冲是什么形势的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水