楼主  发表于: 2015-06-29 14:37


上述PLC程序实现上图时序,现在总是不定期出现YA来不及互锁YB就启动的情况或者YB来不及互锁YA就启动的情况,按理论情况应该是重复开关XA,YA和YB交互启动,现在由于互锁不稳定,不定时会出现YA只闪烁一下立刻跳到YB亮。  求大神解答。
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 498 个
工控威望: 685 点
下载积分: 12164 分
在线时间: 2541(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-11-02
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-04 18:17
扫描的时序问题,把程序的位置适当的调整一下,即可解决