楼主  发表于: 2015-06-29 09:54
同一型号的两台变频器分别控制两台电机,使用外部电位器调速。一台变频器电位器使用正常,一年多没有更换。而另一台变频器在工作时频率有时突然降低,一会又恢复正常。查看变频器显示,只显示工作频率,无故障显示。更换电位器后正常工作时间很短(有时候一天更换2个),频率又不正常,变频器并不过载。怀疑电位器接线虚,详细检查后无虚接,请变频器专业人员帮助分析一下是何原因。
永远年轻
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213704 分
在线时间: 3178(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-18
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 10:10
估计是水土不服!!建议将二台变频器对换一下!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1