用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于PLC间隔输出
上一主题
下一主题
gk2011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
235 点
下载积分:
712 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2010-05-19
最后登录:
2023-04-04
查看gk2011的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-28 10:51
全看
|
小
中
大
请教各位大侠,我现在有个产品总共60片,现在要求做第一片的时候PLC不输出,第二片输出,第三片不输出,第四片输出,依次类推,一直做到第60片,
简单点就是间隔一次动作一下,这个程序怎么写最好啊,间隔2次,3次又怎么写呢,,,,
分享
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
734 个
工控威望:
8142 点
下载积分:
4568 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2024-12-24
查看thawless的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-28 11:13
全看
|
小
中
大
最简单的就是第一次输出清零,以后的每次输出就用ALT交替指令。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于PLC间隔输出
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问