请教各位大侠,我现在有个产品总共60片,现在要求做第一片的时候PLC不输出,第二片输出,第三片不输出,第四片输出,依次类推,一直做到第60片,
简单点就是间隔一次动作一下,这个程序怎么写最好啊,间隔2次,3次又怎么写呢,,,,
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-28 11:06
全看
|
小
中
大
间隔 N,第 M 片:
(M-1)/N ----> 商。。。余数
当余数=0 时 输出。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。