综合讨论
谢谢大家的帮忙、设备总算运转啦!!!
上一主题
下一主题
weilinyi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
4329 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2018-08-27
查看weilinyi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-26 20:36
全看
|
小
中
大
谢谢大家的帮忙、设备总算运转啦!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-27 18:28
全看
|
小
中
大
恭喜楼主,看上去蛮高端的设备,用了丹佛斯的FC302和FC360,另外四台台达的,可以用丹佛斯的FC51嘛,看上去还统一
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-06-28 08:15
全看
|
小
中
大
FC360和FC302其实差不多,都内置直流电抗器和EMC滤波器,干扰应该不大,要是干扰厉害的话可以在变频器电源输入端加电抗器啊。FC360就是支持的选件少点,不支持C选件,不做定位、同步控制或闭环矢量控制,用FC301和FC360应该都可以,302价格有点高,FC302不用C选件,只用作单机控制,我觉得有点浪费,呵呵。