一台三菱MR-JE2KW的伺服用FX2N-1PG控制,现在1PG有发脉冲过去,并且驱动器上也有显示收到,但马达就是不转,在驱动器上用面板操作又可以动,由于第一次玩1PG和三菱的伺服,现在真搞不懂什么原因了。求知道的大师指点下。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-26 15:12
1PG和三菱本体的接线有点不同,注意看1PG的说明书,注意SRV-ON,EMG,正负极限这几个信号
再就是看看伺服参数的设置,重点是脉冲形式