ly12345
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 85 点
下载积分: 556 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2015-06-28
查看ly12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-25 19:32
为什么我这只能写入一个一个频率,采用MODEBUS协议
[ 此帖被ly12345在2015-06-25 19:44重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-25 22:54
直接用PLC-LINK简单一些,个人认为你循环发送指令那里有点问题,你把程序改成每200MS发送一次试试
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉