楼主  发表于: 2015-06-25 09:15
本人刚接触西门子PLC遇到点问题
1.s7-200库 Q0.0-Home指令控制回原点,启动后碰到极限开关,然后就停止,不反向运动
2.并且修改回原点启动方向,但是实际运动方向没改变,极限开关要互相调换下才起作用,要不就直接冲过极限
请各位高手帮忙解答,谢谢
bdmogui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-24
查看bdmogui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-25 09:28
不要对调极限开关,将Q0_0_CTRL指令中的极限开关对调试试