镖局师爷
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 155 点
下载积分: 477 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2014-02-19
最后登录: 2023-10-28
查看镖局师爷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 22:33
  请问三菱的plc计时器 T0被终止计时之后 T1怎么能接着T0继续计时呢 就好像是中途转移计时
你好
ruxing.shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2024-03-30
查看ruxing.shi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 01:11
LD  X0
OUT T0 K50
LD T0
MOV T0 D0
AND= D0 K50
OUT T1 K100
END