第一次用台达的伺服,出现了以下两个问题,望大侠指教指教哦
  
   驱动器:ASDAB2(400W)
     马达:ECMAC20604RS
     位置控制模式
  
问题一:每次回原点后,执行第一次目标位置,看起来有点冲,但是到到第二次,第三次,。。。。执行目标位置就好了,感觉很平稳。
         增益调整了好多次,还是这样。
问题二:位置会整体偏移。第一次从原点到目标位置100MM,OK.,第二次也是100MM,距离每次都是对的,但是会整体往原点的反向偏移。
         运动第一次驱动器面板上面原点386,目标位置是34
                运动第二次驱动器面板上面原点387,目标位置是33
                运动第三次驱动器面板上面原点388,目标位置是32.
    
   还请指教一下哦。
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-12-12
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-26 16:35
楼主可否公布下,是什么线导致干扰?