以前用小电机的时候,配个10A的滤波器(T072/T072-10 滤波保险端子台)
现在用了1.5KW的松下电机,在电源进线的地方,10A的胜蓝的滤波器就不顶用了;胜蓝好像也没大的滤波器了
想问下大家,你们用伺服的时候都加滤波器这些东西吗,还是就用个断路器和接触器就好了。
分享
892777011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2021-11-21
查看892777011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-22 16:56
全看
|
小
中
大
看环境怎么样吧。环境比较好的话,小功率伺服一般不单独加滤波器,只在设备电源入口处加一个就够用了,环境差的话,总电源处加隔离电源和滤波器,伺服和变频这类干扰源也单独加隔离和滤波。前段时间做过一个设备,放在一个有500台CNC的大车间内使用,那干扰弄的,伺服跑10次就有10种位置,