用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱 servo-J4 接线问题
上一主题
下一主题
bojianzhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
158 点
下载积分:
405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2013-12-29
最后登录:
2024-10-11
查看bojianzhang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-20 17:51
全看
|
小
中
大
各位大侠,
帮我看看, 为什么46针不能接24V-. 如果接了24V-, 输出信号如RD, ALM, INP 等均没有信号输出。 不接24v-, 正常, 伺服放大器工作正常。
非常困惑, 如果不接24v-, 等于伺服放大器只接了24v+. 按三菱J4说明书讲, 应该不对的。 请教一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱 servo-J4 接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问