各位大侠,
帮我看看, 为什么46针不能接24V-. 如果接了24V-, 输出信号如RD, ALM, INP 等均没有信号输出。 不接24v-, 正常, 伺服放大器工作正常。
非常困惑, 如果不接24v-, 等于伺服放大器只接了24v+. 按三菱J4说明书讲, 应该不对的。 请教一下。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27621 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-20
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-20 19:16
全看
|
小
中
大
[attachment=136542]
图纸中的电平不对,PLC输入用的高电平,伺服DOCOM输出的是低电平
[ 此帖被tkggtdkjpl在2015-06-21 09:12重新编辑 ]