楼主  发表于: 2015-06-20 00:16
我现在手上有一条全自动的生产线,输入输出总点数有320点,如果用FX3U的是不是超点了?我想用Q系列的但是没有用过,不知道该怎么配置,电源模块;CPU模块;输入模块;输出模块;主机板都用什么型号的,求高手帮帮我吧,跪谢了
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-20 00:54
可以用L系列,步数不多用L02cpu,20K步不带SD卡记录功能.步数多,用L26cpu,260K步,带百兆以太网,SD卡记录功能.不用主机板,64点一个模块,只需要5个输入输出模块.功能强大.主机分带cclink和不带cclink的.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/