谭锡峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2023-11-11
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-20 00:16
我现在手上有一条全自动的生产线,输入输出总点数有320点,如果用FX3U的是不是超点了?我想用Q系列的但是没有用过,不知道该怎么配置,电源模块;CPU模块;输入模块;输出模块;主机板都用什么型号的,求高手帮帮我吧,跪谢了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-20 09:59
想怎么配就怎么配,注意开关电源电流大于模块需要的电流就行
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-21 10:14
Q312B
Q61P-A2  
Q02UCPU    
QX42
QX42
QX42
QX41
QY42P
QY42P
QY41P
自动化单机,生产线,项目编程调试!