waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-18 09:05
版主,你好
我问一下,在300硬件组态的时候,我没有用300的标准电源,我的第一个卡槽是不是空着就可以了,第二个是CPU,我就一个机架,第三槽也空的,第四槽开始装输入输出模块。是不是这样组态的?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-18 10:14
1、没有用到西门子的电源模块,就不需要组态。
2、西门子组态时使用的是逻辑槽位而非物理槽位,第三槽位为接口模块专用,第4槽开始才可以插入信号模块,在实际排列模块时,物理上为紧密排列,不会有像软件一样的空槽位的。

Good Luck~