Network 1
LD SM0.1
O I0.0
O Q0.0
AN T37
= Q0.0
Network 2
LD Q0.0
CALL SBR0
Network 3
LD SM0.1
O Q0.1
AN T38
= Q0.1
Network 4
LD SM0.0
A Q0.1
TON T38, 50
指令表如上。
t37不能正常清零,但是t38可以。希望大家指教!!!!
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-17 11:28
全看
|
小
中
大
把子程序里的T37改成Q0.0常开试试呢
楼主留言:
早前我也改过,也是不行。新手,大家帮帮忙!!
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-06-17 12:43
全看
|
小
中
大
T37=1的时候 Q0.0=0 此时NETWORK 2 对子程序的调用不执行,所以T37没有被复位
楼主留言:
我理解了,谢谢!!
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-06-17 12:50
全看
|
小
中
大
稍微修改下就可以
或者直接把子程序调用前面的q0.0改成sm0.0
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-06-17 14:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼windylj168于2015-06-17 14:02发表的 :
4楼:KOKOPer你KOP这两段程序效果一样吗?谢谢!
效果是一样的 而且我都试过了 都可以正常复位
不过我没试过不用Q0.0常开点来复位T37的情况,感觉应该也可以,但是有待求证