hu25886
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2015-08-14
查看hu25886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-17 10:56
Network 1
LD     SM0.1
O      I0.0
O      Q0.0
AN     T37
=      Q0.0
Network 2
LD     Q0.0
CALL   SBR0
Network 3
LD     SM0.1
O      Q0.1
AN     T38
=      Q0.1
Network 4
LD     SM0.0
A      Q0.1
TON    T38, 50
指令表如上。
t37不能正常清零,但是t38可以。希望大家指教!!!!
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-17 11:28
把子程序里的T37改成Q0.0常开试试呢
楼主留言:
早前我也改过,也是不行。新手,大家帮帮忙!!
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-17 12:43
T37=1的时候  Q0.0=0  此时NETWORK 2 对子程序的调用不执行,所以T37没有被复位
楼主留言:
我理解了,谢谢!!
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-17 12:50
稍微修改下就可以
或者直接把子程序调用前面的q0.0改成sm0.0
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-17 14:06
引用
引用第5楼windylj168于2015-06-17 14:02发表的  :
4楼:KOKOPer你KOP这两段程序效果一样吗?谢谢!

效果是一样的  而且我都试过了  都可以正常复位
不过我没试过不用Q0.0常开点来复位T37的情况,感觉应该也可以,但是有待求证