1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2025-01-08
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-17 08:36
过几天要去帮个朋友调试台机器,用的是FX2N-1PG控制三菱MR-JE-200A的伺服马达,由于初次使用1PG和三菱伺服,有个问题想请教下,在PLC里写的1PG程序上已经定义好了电机每转脉冲数以及每转移动量,伺服驱动器上还需要怎么设置,因为我以前都是用的是PLC本体发脉冲控制伺服马达,在伺服马达上定义好转一圈多少个脉冲就可以了。有知道的大师还望指教下,谢谢!
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-07-10
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-17 09:13
定位模块上面最好设置为1:1,然后在伺服驱动器上面设置电子齿轮比。