wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 17:53
我的设备用的伺服器是三菱MR-J3-100B,设备不管是待机状态时还是运行状态时总是会报16的警(我查说明书解释是编码器故障,编码器和伺服器之间通讯重现错误),我更换过新伺服器,问题解决不了,每次关机重新启动后报警会消除,不过过一会还会再次报警,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
江湖游侠
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2006-08-11
最后登录: 2024-11-19
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-21 09:08
主要是编码器线坏占得比例大,百分之90以上,通常伺服电机到放大器之间编码器线是两根插接的,把伺服电机上短的先换换试试,因为我i曾经遇到过多次,拆下来肉眼看不出来,最后换上新线正常了,短线缆不贵,80元左右/根,试试吧