wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 17:53
我的设备用的伺服器是三菱MR-J3-100B,设备不管是待机状态时还是运行状态时总是会报16的警(我查说明书解释是编码器故障,编码器和伺服器之间通讯重现错误),我更换过新伺服器,问题解决不了,每次关机重新启动后报警会消除,不过过一会还会再次报警,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-20 17:10
请问图中哪个是屏蔽线?
wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-22 09:43
谢谢各位的帮忙,经过又重新按照杨站长的方法现在可以确定是伺服器的问题了,把该伺服器换到另一个设备上也报警,不过这种问题伺服器可以维修吗?