FX2N与三菱FR-740变频器通过485-BD通信,接线和通信程序都是按说明书样例完成,但通信时SD灯是常亮的!RD闪烁亮,变频器没有任何反应。
pr117 站号 1 设定变频器站号为1
pr118 通讯速率 96 设定波特率为9600bps
pr119 停止位长/数据位长 10 设定停止位1位,数据位7位
pr120 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验
pr121 通讯再试次数 - - - 即使发生通讯错误,变频器也不停止
pr122 通讯校验时间间隔 - - - 通讯校验终止
pr123 等待时间设定 - - - 用通讯数据设定
pr340 联网启动模式选择 1 用计算机联网运行模式启动
pr124 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF