小弟刚来一家化工设备厂,做涂布机,有六七个变频器,和十几路模拟量(西门子200PLC温度液位和压力,温度用的热电偶模块,压力用的压力变送器),电工布线把动力线和信号线捆在一起,干扰很强。电工是个老家伙,在厂里做了很久了,和他们沟通,一副我吃的盐比你吃的饭还多的样子,是我没处理好,告诉我他们一直都是这样布线的,原来的程序员做的时候信号很稳定。不想和他们扯皮了。
我把变频器载波频率调低,模拟量滤波加大,变频器开关电源全部接地,(厂里没地线,接地是接的机架)现象有所改善,变频器一开但信号仍有波动。请问各位高人,有没有可能信号线和动力线不分开布线改善干扰?
磁环和电抗器有效果吗?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新编辑 ]