求帮助QD77MS4的伺服报警读出?用那几个地址读出,对应轴1,轴2,轴3,轴4的伺服报警,因我的三菱伺服驱动器没有接伺服报警的输出I/O点。请大师们指导,谢谢!
分享
wx276123384
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
137 点
下载积分:
527 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2012-12-18
最后登录:
2023-12-20
查看wx276123384的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-18 16:35
全看
|
小
中
大
1轴817.9
2轴917.9