bb1943
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 639 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2024-08-20
查看bb1943的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 20:45
公司用的欧姆龙CQM1H-CPU51的老款PLC,不知道是不是热插拔的原因,导致com端口不能通讯了,也不能连接电脑。请问有各位有什么方法可以修好吗?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 20:57
拨动开关位置正确吗?是PLC端口坏,还是电脑端口坏?
楼主留言:
3、5、7的拨到on ,电脑没有问题的,其它的都可以通讯。连接触屏后一个位置的模拟量没有显示。
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-13 21:25
引用
引用第3楼bb1943于2015-06-13 21:01发表的  :
3、5、7的拨到on ,电脑没有问题的,其它的都可以通讯。连接触屏后一个位置的模拟量没有显示。

只有一个模拟量不显示?那和通讯无关吧,通讯口应该是好的。
楼主留言:
但是用编程的接口,一样连接不上啊。用了两台电脑!
3楼  发表于: 2015-06-13 21:36
具体不知,但是我举例个我的电脑,现在在用的笔记本电脑。有串口,该串口我链接三菱,西门子的毫无压力,都正常,但连接OMRON的PLC就出现联机不上,我也不知原因,所以我连OMRON时都另带USB转串口的线。
楼主留言:
好的,谢谢,我用的就是USB转串口的线。
签名无效了,麻雀不见了!