请问当频率值较大时(32位数),或者是负数,RAMP指令如何用?
上一主题
下一主题
wxk8000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
225 点
下载积分:
864 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2022-11-02
查看wxk8000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-13 16:49
全看
|
小
中
大
请教三菱RAMP指令,这个指令是32位,但是里面的寄存器都是16位的
我刚才做了一个实验
将4000000和-20传到RAMP的一个寄存器,结果发现有问题,如图所示,请问当频率值较大时(32位数),或者是负数,RAMP指令如何用?
[attachment=136262]
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-13 21:52
全看
|
小
中
大
你可能忘了,RAMP指令只有16位操作,没有32位操作。不管你怎么使用32位操作数,它都按照16位的格式运算。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-06-14 14:16
全看
|
小
中
大
我是用计数器写的,执行两次1到20000.
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-06-14 16:26
全看
|
小
中
大
我写的那个只是一个思路,至于在程序中到底怎么用,那就的慢慢琢磨了。 但是不管怎么琢磨,怎么写只要不超过指令参数的数据输入范围和格式就没问题。