wxk8000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2022-11-02
查看wxk8000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 16:49
请教三菱RAMP指令,这个指令是32位,但是里面的寄存器都是16位的
我刚才做了一个实验
将4000000和-20传到RAMP的一个寄存器,结果发现有问题,如图所示,请问当频率值较大时(32位数),或者是负数,RAMP指令如何用?

[attachment=136262]
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 21:52
你可能忘了,RAMP指令只有16位操作,没有32位操作。不管你怎么使用32位操作数,它都按照16位的格式运算。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-30
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-14 14:16
    我是用计数器写的,执行两次1到20000.
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-30
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-14 16:26
    我写的那个只是一个思路,至于在程序中到底怎么用,那就的慢慢琢磨了。 但是不管怎么琢磨,怎么写只要不超过指令参数的数据输入范围和格式就没问题。