求知还望解答
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 596 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2016-02-23
查看求知还望解答的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 07:57
现在有一种思路,流量计输出选脉冲,通过计数器收到的脉冲数来计算流量。不过现在蛋疼的是,流量计输出的脉冲与流量之间的数值关系,即流量为好多的时候,数值应该为好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,来个大神解救下吧
zhaoheshuai
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 2088 点
下载积分: 9920 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2024-11-20
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 10:47
我用的是4---20ma的输出信号   ,将输出信号转化成流量,在通过串口到人机hmi上。   和普通传感器区别并不大 ,我用的是电磁流量计,你用的应该是涡轮的吧 ?