现在有一种思路,流量计输出选脉冲,通过计数器收到的脉冲数来计算流量。不过现在蛋疼的是,流量计输出的脉冲与流量之间的数值关系,即流量为好多的时候,数值应该为好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,来个大神解救下吧
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-22
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 15:47
用脉冲数显式电磁流量的瞬间值精度是不高的,但是也能显示。关键是你要搞懂流量脉冲与时间的关系,在流量计里设定好就可以了,如你的流量计最大流量是400方每小时,你将参数设置成 -------1000脉冲/1分钟为最大流量,那10个脉冲/1分钟就是1%的流量即4方每小时,知道了这些PLC里设计程序不就很简单了吗。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-22
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-13 15:51
上海光华爱而美特电磁流量计IFM4080的设置在FCT1.06可以设定了。