当我按一下启动按钮X7时,D200为什么马上自动变到23呢,我明明写入是15年呀,为啥不停,难道 PLC内部时间要调整吗,还是程序不对呢,请师傅赐教,谢谢。
学者
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 21:13
你写的程序应该开不了机吧(或者说是开了很短时间,类似点动),而不是停不了机。在M506这里你看,用D205和K30比较,要知道,D205是当前时间秒,每分钟之内都有29秒时间是超过30的,所以开不了机才是你程序的最大错误。