当我按一下启动按钮X7时,D200为什么马上自动变到23呢,我明明写入是15年呀,为啥不停,难道 PLC内部时间要调整吗,还是程序不对呢,请师傅赐教,谢谢。
学者
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1819(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-12-24
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 07:23
三菱PLC在读取时间前,应该先将标准时间写入PLC里,这样读出的时间才是准确的。但是也不需要每次都写,一般在设备定型前自己写一次就可以了。另外你的两个比较行是一个目的啊,为什么要这样写,D203到D205是很容易到时间的,你完全可以在第一次比较时用---大于等于一条指令完成啊。这样可以减少运行时间啊。
[ 此帖被xjynzlp在2015-06-13 07:44重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangxiweng) 真诚感谢!
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    xjynzlp
    你关注我一时 我关注你一世
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 593 个
    工控威望: 643 点
    下载积分: 2278 分
    在线时间: 1819(小时)
    注册时间: 2010-07-25
    最后登录: 2024-12-24
    查看xjynzlp的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-13 07:45
    不知道你是为了学习还是应用
    联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    xjynzlp
    你关注我一时 我关注你一世
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 593 个
    工控威望: 643 点
    下载积分: 2278 分
    在线时间: 1819(小时)
    注册时间: 2010-07-25
    最后登录: 2024-12-24
    查看xjynzlp的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-14 06:51
    从新设定时间,删除52到83之间的程序。15年6月30日12时30分30秒停机。图一是停机后的情况,图二是时钟写入程序的实例,应该明白了吧。