lizhiliang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-12 12:55
假设有1路数字量输入,会有不定时长、不定间隔的ON信号输入(ON|OFF变化不算快,不必考虑高速输入问题。)
现在要用1路数字量输出,在延迟5秒后输出具有同样变化的信号。时间为无限长。就是输出点一直输出5秒前接收到的状态

请问怎么实现?

[attachment=136220]

如果换成模拟量输入输出呢
[ 此帖被lizhiliang在2015-06-12 14:02重新编辑 ]
chen1991903
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2024-09-21
查看chen1991903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-12 13:44
三菱的
LD          X0
OUT       T0   K50  
LDI         X0
OUT       T1   K50
LD          T0
ANDI       T1
OUT       Y0
至于模拟量那是连续变化的不存在你那种说法,,