283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-12 08:49
事情是这样的,有一套系统是韩国进口的。PLC是三菱Q06H,组态软件是AutoBase,有4套冷水机组。4套冷水机组通过485/或者422与一台网络转换器(宇泰485/422转以太网),经过路由器连接。路由器上还连接了组态软件的上位机,以及PLC的以太网模块。昨天早上突然发现,不能监控4台冷水机组了,于是就换了一台同样的网络转换器,同样的设置好参数后,投入运行后,发现一个奇怪的问题:可以读取并更改冷水机的实际温度和设定温度,但是读取不到冷水机的启动/停止信号。也无法控制机组启动,搞的好头大,大家帮忙分析分析会是哪里出的问题?组态软件也没资料,重装了一下,悲剧了,虽然有备份程序,但是找了半天不知道怎么恢复~~本来想连接PLC,结果发现插上USB连接线后显示无法识别的设备,设备管理器显示黄色。在我印象中USB的驱动应该是GX自带的了。编程线是一头插电脑USB,一头方口直接插PLC口上,就是一根线。。PLC可能是软件有问题可以再试试,但是前面提到的怪问题会是什么?
清浅半夏
乘风破浪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-12-20
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-12 22:42
plc的程序应该不会有问题吧!