楼主  发表于: 2015-06-10 13:48
如附件一个图示,客人想做个装置,通过控制热水的进水速度和冷水的进水速度来得到他想要的水温的水。
主要的问题应该在控制进水的2个自动阀门上,那么怎么控制阀门的开口角度大小. 问过阀门厂家,说是可以在自动阀门上安装一个定位器。但是这个定位器的信号又如何反馈给面板呢? 是不是和输出信号有关系?
本人新手,望各位前辈不吝赐教。
octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 15:24
谢谢楼上二位,我客人准备用浙江一阀门厂的气动碟阀,配一个国产的定位器,不知是否可行?
octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-10 15:30
引用
引用第1楼tingfenghu于2015-06-10 14:46发表的  :
不在乎价格的话用宝得比例阀,是4-20ma信号.


具体应该用什么型号? 客人那边水管大小是38的外径.
octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-10 15:31
引用
引用第4楼qinglin2314于2015-06-10 15:26发表的  :
进冷水做成定值,进热水做成可调节的会简单点吧。


客人有时可能不用冷水,而是用最高温度的水,所以2个都要可调。
octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-11 10:05
引用
引用第11楼john42tw于2015-06-10 17:30发表的  :
兩個三通閥+2個溫控表[一個為正向控制(熱水),一個為反向控制(冰水)]+2溫控感測(PT100)


谢谢这位高人,将你的建议给了客人,他还真要用3通阀了。

这个三通阀,应该也是要电动的带信号4-20ma的吧?
octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-16 14:02
谢谢楼上各位的意见,客人最终定下来后我会回来反馈。如果他搞不定,我就推荐这里的大神给他做一个吧。
是个美国的客人,自己说是工程师。