octoberding
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2018-04-15
查看octoberding的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-10 13:48
如附件一个图示,客人想做个装置,通过控制热水的进水速度和冷水的进水速度来得到他想要的水温的水。
主要的问题应该在控制进水的2个自动阀门上,那么怎么控制阀门的开口角度大小. 问过阀门厂家,说是可以在自动阀门上安装一个定位器。但是这个定位器的信号又如何反馈给面板呢? 是不是和输出信号有关系?
本人新手,望各位前辈不吝赐教。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 15:05
开度靠模拟信号给,4-20MA对应0-100%流量通,你这个系统有两个变量需要控制,可能调试花点功夫
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-10 16:13
方法很多,就是你怎么去算,你脑子里面是个什么模型
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373