如附件一个图示,客人想做个装置,通过控制热水的进水速度和冷水的进水速度来得到他想要的水温的水。
主要的问题应该在控制进水的2个自动阀门上,那么怎么控制阀门的开口角度大小. 问过阀门厂家,说是可以在自动阀门上安装一个定位器。但是这个定位器的信号又如何反馈给面板呢? 是不是和输出信号有关系?
本人新手,望各位前辈不吝赐教。
chen1991903
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2024-09-21
查看chen1991903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 15:27
冷水管直接用手阀(手动调整开度),,热水管用执行器带动阀门, ,热水与冷水汇合处留一定的空间让水混合充分,测温装置装在混合空间与混合出水管交接处附近, 再配一个PID温控表,
组成如下温控系统
温度信号--- PID温控表----执行器
如需要知道阀门开度可买带反馈的 PID温控表 和 带反馈的执行器.